열교환기의 1차 측에서 100kPa의 공기가 50℃로 들어가서 30℃로… | [공조냉동기계기사 필기] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 26년 1회차
열교환기의 1차 측에서 100kPa의 공기가 50℃로 들어가서 30℃로 나온다. 공기의 질량유량은 0.1 kg/s이고, 정압비열은 1 kJ/kgㆍK로 가정한다. 2차 측에서 물은 10℃로 들어가서 20℃로 나온다. 물의 정압비열은 4 kJ/kgㆍK로 가정한다. 물의 질량유량은?
1
0.005 kg/s
2
0.01 kg/s
3
0.05 kg/s
4
0.10 kg/s
해설
열교환기 1차측이 잃는 열량은 이다. 이 열량을 2차측 물이 그대로 얻으므로 이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.