모두CBT

제주지방의 어느 한 건물에 대한 냉방기간 동안의 취득열량(GJ/기간)은? (단, 냉방도일 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 26년 1회차
제주지방의 어느 한 건물에 대한 냉방기간 동안의 취득열량(GJ/기간)은? (단, 냉방도일 CD24-24=162.4(deg℃·day), 건물 구조체 표면적 500m2, 열관류율은 0.58W/m2·℃, 환기에 의한 취득열량은 168W/℃이다.)
1
9.37
2
6.43
3
4.07
4
2.36
해설

총 열손실계수는 관류분과 환기분의 합으로 q=0.58×500+168=458 W/Cq = 0.58\times500 + 168 = 458\ \mathrm{W/^\circ C}이다. 냉방도일을 적용하면 Q=458×162.4 Cday×86,400 s/day6.43×109 J=6.43 GJQ = 458\times162.4\ \mathrm{^\circ C\cdot day}\times86{,}400\ \mathrm{s/day} \approx 6.43\times10^9\ \mathrm{J} = 6.43\ \mathrm{GJ}가 된다.