유기 기전력이 제3고조파를 포함하면 중성점접지인 경우 통신선에 장해를 주며, 부하가 평형되어도 중성선에 고조파 전류분이 흘러 과열된다. 이런 이유로 고조파를 많이 발생하는 인버터나 컨버터, 대용량의 전등 변압기 부하에서는 이 결선 방법을 피하여야 하는데 이 결선방법은?
1
△-△결선
2
Y-Y결선
3
V-V결선
4
△-Y결선
해설
Y-Y결선은 중성점을 접지할 경우 여자전류에 포함된 제3고조파가 순환할 폐회로(△결선)가 없어 통신선 유도장해와 중성선 과열을 일으키므로, 고조파가 많은 부하에서는 이 결선을 피한다.