변압기 내부의 저항과 누설리액턴스의 %강하는 3% 및 4% 이다. 부하역률이 지상 60%일 때 이 변압기의 전압변동률은 몇 % 인가?
1.4
4
4.8
5
전압변동률은 ε=pcosθ+qsinθ\varepsilon = p\cos\theta + q\sin\thetaε=pcosθ+qsinθ이다. 저항강하 3%, 리액턴스강하 4%, 지상역률 0.6(sinθ=0.8\sin\theta=0.8sinθ=0.8)을 대입하면 ε=3×0.6+4×0.8=5%\varepsilon = 3\times0.6+4\times0.8 = 5\%ε=3×0.6+4×0.8=5%이다.