재실 인원이 25명인 회의실에서 1인당 CO₂ 발생량이 0.02 m³/h이다. 실내 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 25년 3회차
재실 인원이 25명인 회의실에서 1인당 CO₂ 발생량이 0.02 m³/h이다. 실내 CO₂ 허용농도 1,000 ppm, 외기 CO₂ 농도 400 ppm일 때 필요한 환기량은 약 얼마인가?
1
833 m³/h
2
1,042 m³/h
3
1,250 m³/h
4
1,667 m³/h
해설
. 검산: 833 m³/h × 0.0006 = 0.5 m³/h로 CO₂ 발생량과 일치. 1,250은 농도차 대신 외기농도(0.0004)로 나눈 오답이다.
[근거] 필요환기량 Q = 오염물질 발생량/(실내 허용농도 − 외기 농도)내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.