모두CBT

직경 20 cm, 길이 5 m인 원통 외부에 5 cm 두께의 석면이 씌… | [공조냉동기계기사 필기] 25년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 25년 3회차
직경 20 cm, 길이 5 m인 원통 외부에 5 cm 두께의 석면이 씌워져 있다. 석면 내면, 외면 온도가 각각 100℃, 20℃ 이면 손실되는 열량은 몇 kcal/h인가? (단, 석면의 열전도율은 0.1 kcal/mh℃ 로 가정한다.)
1
620
2
720
3
820
4
920
해설

원통 벽을 통한 전열량은 Q=2πkL(t1t2)ln(r2/r1)Q = \dfrac{2\pi k L (t_1-t_2)}{\ln(r_2/r_1)}이다. 내경 반지름 0.1 m, 보온 후 반지름 0.15 m를 대입하면 Q=2π×0.1×5×80ln(0.15/0.1)620kcal/hQ = \dfrac{2\pi \times 0.1 \times 5 \times 80}{\ln(0.15/0.1)} \approx 620\,\mathrm{kcal/h}이다.