콘크리트 두께 10cm, 내면 회벽 두께 2cm의 벽체를 통하여 실내로 침입하는 열량은? 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 25년 3회차
콘크리트 두께 10cm, 내면 회벽 두께 2cm의 벽체를 통하여 실내로 침입하는 열량은? (단, 외기온도 30℃, 실내온도 26℃, 콘크리트 열전도율 1.4kcal/mㆍhㆍ℃, 회벽 열전도율 0.62kcal/mㆍhㆍ℃, 벽 외면 열전달율 20kcal/m2ㆍhㆍ℃, 벽 내면 열전달율 7kcal/m2ㆍhㆍ℃, 외벽의 면적 20m2이다.)
1
178.1kcal/h
2
269.8kcal/h
3
326.9kcal/h
4
378.2kcal/h
해설
열통과율은 이다. 침입열량은 가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.