모두CBT

냉수코일 설계상 유의사항으로 틀린 것은? 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 25년 3회차
냉수코일 설계상 유의사항으로 틀린 것은?
1
코일의 통과 풍속은 2~3m/s로 한다.
2
코일의 설치는 관이 수평으로 놓이게 한다.
3
코일 내 냉수속도는 2.5m/s이상으로 한다.
4
코일의 출입구 수온 차이는 5~10℃ 전·후로 한다.
해설

냉수코일 내 냉수속도는 일반적으로 1 m/s 전후(약 0.5~1.5 m/s)로 설계한다. 2.5 m/s 이상으로 하면 마찰저항과 관 침식이 커지고 펌프 동력이 과대해진다. 통과풍속 2~3 m/s, 수평 설치, 출입구 수온차 5~10℃는 모두 옳은 설계 기준이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.