실온이 25℃, 상대습도 50%일 때, 냉방부하 중 실내 현열부하가 45000 kcal/h 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 25년 3회차
실온이 25℃, 상대습도 50%일 때, 냉방부하 중 실내 현열부하가 45000 kcal/h, 실내 잠열부하가 22000kcal/h, 외기부하가 5800 kcal/h이라면 현열비(SHF)은?
1
0.41
2
0.51
3
0.67
4
0.97
해설

현열비는 실내 전열부하 중 현열이 차지하는 비율이다. SHF=qsqs+qL=4500045000+220000.67SHF=\dfrac{q_s}{q_s+q_L}=\dfrac{45000}{45000+22000}\approx 0.67이다. 외기부하는 실내 현열비 계산에 포함하지 않는다.