모두CBT

배관의 보온 시공에 관한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 25년 2회차

배관의 보온 시공에 관한 설명으로 틀린 것은?

1
통형 보온재의 이음매(겹침부)는 아래위로 서로 엇갈리게 배치하여 시공한다.
2
강관 표면의 녹을 제거하고 방청 도장을 한 후에 보온재를 시공한다.
3
밸브·플랜지 부분은 열손실이 작으므로 보온 시공을 생략한다.
4
보냉 시공에서는 보온재의 바깥쪽(고온·고습 측)에 방습층을 설치한다.
해설

밸브·플랜지는 표면적이 넓어 나관(맨 배관)보다도 단위길이당 열손실이 오히려 크며, 보온하지 않으면 결로·열손실의 주요 원인이 된다. 분해·점검이 가능하도록 탈착식 보온 커버 등으로 반드시 보온하므로, 열손실이 작아 보온 시공을 생략한다는 설명이 틀리다. 통형 보온재의 이음매를 아래위로 엇갈리게 배치해 열교(틈새 열손실)를 줄인다는 설명, 강관 표면의 녹을 제거하고 방청 도장을 한 후 보온재를 시공한다는 설명, 보냉 시공에서 수증기가 침입하는 고온·고습 측인 보온재 바깥쪽에 방습층을 둔다는 설명은 모두 옳다. [근거] 보온·보냉 시공 일반 — 이음매 엇갈림, 방청 후 시공, 밸브·플랜지 탈착식 보온, 보냉 방습층은 외측

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.