냉각탑과 응축기 사이의 배관시 사이폰 브레이커(syphon breake… | [공조냉동기계기사 필기] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 25년 2회차
냉각탑과 응축기 사이의 배관시 사이폰 브레이커(syphon breaker)를 설치하여야 할 경우는?
1
냉각탑과 냉각수펌프가 응축기보다 높은 경우로 정수두 15m 이하
2
냉각탑과 냉각수펌프가 응축기보다 높은 경우로 정수두 20m 이상
3
냉각탑과 냉각수펌프가 응축기와 동일 높이인 경우
4
냉각탑과 냉각수펌프가 응축기보다 낮은 위치에 있는 경우
해설
냉각탑과 냉각수펌프가 응축기보다 낮은 위치에 있으면 배관이 응축기까지 올라갔다 내려오는 형태가 되어, 펌프 정지 시 하강관 쪽에 사이폰 작용이 생겨 상승관과 응축기 안의 물이 한꺼번에 빨려 내려가 냉각탑이 넘치고 응축기에는 공기가 차게 된다. 이를 막기 위해 배관 최고점에 사이폰 브레이커(진공 브레이커)를 설치해 대기를 도입한다.