증기난방 설비 중 증기헤더(steam header)에 관한 설명 으로 … | [공조냉동기계기사 필기] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 25년 2회차
증기난방 설비 중 증기헤더(steam header)에 관한 설명 으로 틀린 것은?
1
증기를 일단 중기헤더에 모은 다음 각 계통별로 분배한 다.
2
증기헤더의 관경은 그 것에 접속하는 관내 단면적 합계 의 2배 이상의 단면적을 갖게 해야 한다.
3
증기헤더는 압력계, 드레인 포켓, 트랩장치 등을 함께 부착시킨다.
4
중기헤더의 접속관에 설치하는 밸브류는 바닥 위 5㎞ 정 도의 위치에 설치하는 것이 좋다.
해설
증기헤더의 접속관에 다는 밸브류는 조작과 점검이 쉽도록 바닥 위 1.5 m 정도 높이에 설치하는 것이 좋으며, 문제의 서술은 이 높이가 잘못된 것이다. 헤더는 보일러에서 나온 증기를 일단 모아 계통별로 균등하게 분배하는 장치로, 접속관 단면적 합계의 2배 이상 단면적을 갖게 하고 압력계·드레인 포켓·트랩을 함께 설치한다.