모두CBT

환기 방식에 관한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 25년 2회차

환기 방식에 관한 설명으로 틀린 것은?

1
제1종 환기는 급기·배기 모두 송풍기를 사용하므로 실내 압력을 정압(+)이나 부압(−)으로 자유롭게 조절할 수 있다.
2
제2종 환기는 기계급기와 자연배기를 조합한 방식으로, 실내가 부압(−)으로 유지되어 오염공기의 외부 누출 방지에 적합하다.
3
제3종 환기는 자연급기와 기계배기를 조합한 방식으로, 실내가 부압(−)이 되어 화장실·주방 등 오염 발생 실에 적합하다.
4
자연환기는 풍력과 실내외 온도차에 의존하므로 환기량을 일정하게 확보하기 어렵다.
해설
제2종 환기(압입식)는 송풍기로 급기하고 배기구를 통해 자연 배출하는 방식으로 실내가 정압(+)으로 유지된다. 이에 따라 주위 오염공기의 침입을 방지할 수 있어 보일러실·클린룸·수술실 등에 적합하다. 실내를 부압으로 유지하여 오염공기의 누출을 막는 것은 제3종 환기의 특징이다.
[근거] 환기 방식 분류 — 1종(급배기 모두 기계), 2종(기계급기·정압), 3종(기계배기·부압)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.