모두CBT

공조기의 풍량이 45000kg/h, 코일통과 풍속을 2.4m/s로 할 때 냉수코일의 전면적 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 25년 2회차
공조기의 풍량이 45000kg/h, 코일통과 풍속을 2.4m/s로 할 때 냉수코일의 전면적(m2)은? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다.)
1
3.2
2
4.3
3
5.2
4
10.4
해설

코일 전면적은 통과 체적풍량을 전면풍속으로 나누어 구한다. A=Gρv=450001.2×2.4×36004.34m2A=\dfrac{G}{\rho v}=\dfrac{45000}{1.2\times2.4\times3600}\approx4.34\,\mathrm{m^2}이므로 약 4.3m²이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.