대기압(760mmHg)에서 온도 28℃, 상대습도 50%인 습공기 내의 건공기 분압(mmH 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 25년 2회차
대기압(760mmHg)에서 온도 28℃, 상대습도 50%인 습공기 내의 건공기 분압(mmHg)은 얼마인가? (단, 수증기 포화압력은 31.84mmHg이다.)
1
16
2
32
3
372
4
744
해설

달턴의 분압법칙에 따라 습공기의 전압은 건공기 분압과 수증기 분압의 합이다. 수증기 분압은 Pw=ϕPs=0.5×31.84=15.92mmHgP_w=\phi P_s=0.5\times31.84=15.92\,\mathrm{mmHg}이므로 건공기 분압은 Pa=76015.92=744.08mmHgP_a=760-15.92=744.08\,\mathrm{mmHg}, 약 744mmHg이다.