모두CBT

프레온 냉동기에서 압축기로부터 응축기에 이르는 배관의 설치 시 유의사항으로 틀린 것은? 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 25년 1회차
프레온 냉동기에서 압축기로부터 응축기에 이르는 배관의 설치 시 유의사항으로 틀린 것은?
1
배관이 합류할 때는 T자형보다 Y자형으로 하는 것이 좋다.
2
압축기로부터 올라온 토출관이 응축기에 연결되는 수평부분은 응축기 쪽으로 하향구배로 배관한다.
3
2대의 압축기가 아래쪽에 있고 1대의 응축기가 위쪽에 있는 경우 토출가스 헤더는 압축기 위에 배관하여 토출가스관에 연결한다.
4
압축기와 응축기가 각각 2대이고 압축기가 응축기의 하부에 설치된 경우 압축기의 크랭크 케이스 균압관은 수평으로 배관한다.
해설

토출가스 헤더는 각 압축기의 개별 체크밸브를 거친 배관이 합류한 뒤 응축기로 향하도록 배치해야 하며, 2대 압축기가 아래·1대 응축기가 위인 구성에서 헤더를 압축기 바로 위쪽에 두고 그대로 토출가스관에 연결하는 방식은 오일 회수와 배관 합류 원칙에 어긋나는 잘못된 시공 설명이다.