증기배관에 관한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 25년 1회차
증기배관에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
수평주관의 지름을 줄일 때에는 편심 리듀서를 사용한다.
2
수평주관의 지름을 줄일 때에는 응축수가 이음부에 체류하지 않도록 내림구배는 관 밑을 직선으로 일치시킨다.
3
증기주관 위쪽에서의 입하관 분기는 상향으로 올린 후에 올림구배로 입하시킨다.
4
증기관이나 환수관이 장애물과 교차할 때는 드레인이나 공기가 유통하기 쉽도록 한다.
해설
증기주관 위쪽에서 입하관을 분기할 때는 주관에서 일단 위로 뽑아 올린 뒤 내림구배로 내려야 응축수가 고이지 않고 흐른다. 올림구배로 입하시키면 관 안에 응축수가 갇혀 워터해머와 배수 불량의 원인이 된다. 수평주관 축소 시 편심 리듀서를 써서 관 밑면을 일치시키는 것은 옳은 시공법이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.