모두CBT

송풍기의 상사법칙 및 특성식에 대한 설명 중 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 24년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 24년 3회차
송풍기의 상사법칙 및 특성식에 대한 설명 중 틀린 것은?
1
송풍기의 크기가 일정할 때 풍량은 회전속도에 비례 변화한다.
2
송풍기의 크기가 일정할 때 정압은 회전속도의 제곱에 비례 변화한다.
3
회전속도가 일정할 때 풍량은 송풍기 임펠러 지름의 제곱에 비례 변화한다.
4
회전속도가 일정할 때 정압은 송풍기 임펠러 지름의 제곱에 비례 변화한다.
해설

송풍기 상사법칙에서 회전속도가 일정할 때 풍량은 임펠러 지름의 세제곱에 비례하므로, 지름의 제곱에 비례한다는 서술이 틀렸다. 정리하면 QND3Q\propto N D^{3}, PsN2D2P_s\propto N^{2}D^{2}, LN3D5L\propto N^{3}D^{5}이므로 크기가 일정할 때 풍량은 회전속도에, 정압은 회전속도의 제곱에 비례하고 회전속도가 일정할 때 정압은 지름의 제곱에 비례한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.