왕복동식 냉동기의 기동 전 점검사항으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 24년 3회차
왕복동식 냉동기의 기동 전 점검사항으로 틀린 것은?
1
유면계로 크랭크케이스 내 오일 레벨이 적정한지 확인한다
2
냉각수 펌프를 먼저 운전하여 응축기에 냉각수가 정상 통수되는지 확인한다
3
크랭크케이스 히터(오일 히터)가 통전되어 오일이 예열되어 있는지 확인한다
4
압축기 토출측 스톱밸브가 닫혀 있는 것을 확인하고 닫힌 상태로 기동한다
해설
토출측 스톱밸브를 닫은 채 압축기를 기동하면 토출가스의 출구가 막혀 토출압력이 급상승하여 압축기 파손이나 안전밸브 분출 등 중대사고로 이어진다. 기동 전에는 토출밸브가 완전히 열려 있는지 반드시 확인해야 한다. 오일 레벨 확인, 냉각수 통수 확인, 크랭크케이스 히터 통전(오일 중 냉매 방출로 오일포밍 방지)은 모두 올바른 기동 전 점검사항이다. [근거] 냉동기 시운전 표준 절차(토출밸브 개방 확인, 유면·냉각수·오일히터 점검)