모두CBT

단상전파 정류로 직류전압 100[V]를 얻으려면 변압기 2차 권선의 상… | [공조냉동기계기사 필기] 24년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 24년 3회차
단상전파 정류로 직류전압 100[V]를 얻으려면 변압기 2차 권선의 상전압은 몇 [V]로 하면 되는가? (단, 부하는 무유도저항이고, 정류회로 및 변압기의 전압강하는 무시한다.)
1
90
2
111
3
141
4
200
해설

단상 전파정류의 직류 평균전압은 교류 실효값에 대해 Ed=22πE0.9EE_d=\dfrac{2\sqrt{2}}{\pi}E\approx 0.9E이다. 따라서 E=Ed0.9=1000.9111VE=\dfrac{E_d}{0.9}=\dfrac{100}{0.9}\approx 111\,\mathrm{V}이다. 141 V는 최대값(2×100\sqrt{2}\times 100)이고 200 V는 중간탭 전체 전압에 해당하므로 상전압이 아니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.