냉수코일의 설계에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, qs:코일의 냉각부 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 24년 3회차
냉수코일의 설계에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, qs:코일의 냉각부하, k:코일전열계수, FA:코일의 정면면적, MTD:대수평균온도치(°C), M:젖은 면계수 이다.)
1
코일내의 순환수량은 코일 출입구의 수온차가 약 5~10°C가 되도록 선정한다.
2
관내의 수속은 2~3m/s 내외가 되도록 한다.
3
수량이 적어 관내의 수속이 늦게 될 때에는 더블 서킷(double circuit)을 사용한다.
4
코일의 열수(N) = (qs × MTD) / (M×k×FA) 이다.
해설

냉수코일은 코일 출입구의 수온차가 약 5~10℃가 되도록 순환수량을 선정하는 것이 표준 설계 기준이다. (관내 유속은 2~3m/s가 아닌 1m/s 전후이며, 더블서킷은 유속이 느릴 때가 아니라 관경이 작아 유속을 확보하기 어려울 때 사용한다.)