모두CBT

온수난방설계 시 달시-바이스바하(Darcy-Weibach)의 수식을 적용한다. 이 식에서 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 24년 3회차
온수난방설계 시 달시-바이스바하(Darcy-Weibach)의 수식을 적용한다. 이 식에서 마찰저항계수와 관련이 있는 인자는?
1
누셀수(Nu)와 상대조도
2
프란틀수(Pr)와 절대조도
3
레이놀즈수(Re)와 상대조도
4
그라쇼프수(Gr)와 절대조도
해설

달시-바이스바하 식 hL=fLDv22gh_L = f\dfrac{L}{D}\dfrac{v^2}{2g}에서 마찰저항계수(f)는 무디선도(Moody chart)에 의해 관 내 유동의 레이놀즈수(Re)와 관의 상대조도(ε/D)의 함수로 결정된다.