모두CBT

급수설비에서 발생하는 수격작용의 방지법으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 24년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 24년 2회차
급수설비에서 발생하는 수격작용의 방지법으로 틀린 것은?
1
관내의 유속을 낮게 한다.
2
직선배관을 피하고 굴곡배관을 한다.
3
수전류 등의 폐쇄를 서서히 한다.
4
기구류 가까이에 공기실을 설치한다.
해설

수격작용은 배관 내 유속이 급격히 변할 때 발생하므로, 방지를 위해서는 직선배관을 유지하고 급격한 굴곡·분기를 피해야 한다.

오히려 굴곡배관은 압력파의 반사와 충돌을 일으켜 수격작용을 악화시킬 수 있어, 이를 방지법으로 제시한 설명은 옳지 않다.

관내 유속을 낮추고, 밸브나 수전류를 서서히 잠그며, 기구류 가까이에 공기실(에어챔버)을 설치해 충격을 흡수하는 것은 모두 올바른 방지법이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.