모두CBT

단자전압 300V, 전기자저항 0.3Ω인 직류분권발전기가 있다. 전부하의 경우 전기자전류가 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 24년 2회차
단자전압 300V, 전기자저항 0.3Ω인 직류분권발전기가 있다. 전부하의 경우 전기자전류가 50A 흐른다고 할 때 이 전동기의 기동전류를 정격시의 1.7배로 하려면 기동저항은 약 몇 Ω인가?
1
2.8
2
3.2
3
3.5
4
3.8
해설

기동전류는 1.7×50=85A1.7\times50=85\,\mathrm{A}이다. 기동 시 전체 저항은 300853.53Ω\dfrac{300}{85}\approx3.53\,\Omega이어야 하므로, 기동저항은 전기자저항을 뺀 3.530.33.2Ω3.53-0.3\approx3.2\,\Omega이다.