실내의 냉방 현열부하가 5.8kW, 잠열부하가 0.93/kW인 방을 실온 26°C로 냉각하는 경우 송풍량(m3/h)은? (단, 취출온도는 15°C이며, 공기의 밀도 1.2kg/m3, 정압비열 1.01kJ/kg·K이다.)
1
1566.1
2
1732.4
3
1999.8
4
2104.2
해설

송풍량은 현열부하 기준으로 Q=qsρcpΔtQ=\dfrac{q_s}{\rho c_p \Delta t}이다. 대입하면 Q=5.81.2×1.01×(2615)0.435m3/sQ=\dfrac{5.8}{1.2\times1.01\times(26-15)}\approx0.435\,\mathrm{m^3/s}이고, 시간당으로 환산하면 0.435×36001566.1m3/h0.435\times3600\approx1566.1\,\mathrm{m^3/h}가 된다.