밀폐 배관계에서는 압력계획이 필요하다. 압력계획을 하는 이유로 틀린 것은? 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 24년 1회차
밀폐 배관계에서는 압력계획이 필요하다. 압력계획을 하는 이유로 틀린 것은?
1
운전 중 배관계 내에 대기압보다 낮은 개소가 있으면 접속부에서 공기를 흡입할 우려가 있기 때문에
2
운전 중 수온에 알맞은 최소압력 이상으로 유지하지 않으면 순환수 비등이나 플래시 현상 발생 우려가 있기 때문에
3
펌프의 운전으로 배관계 각 부의 압력이 감소하므로 수격작용, 공기정체 등의 문제가 생기기 때문에
4
수온의 변화에 의한 체적의 팽창·수축으로 배관 각부에 악영향을 미치기 때문에
해설
펌프가 운전되면 배관계 각부의 압력은 펌프 양정만큼 상승하며 분포가 변할 뿐, 압력이 감소하여 수격작용·공기정체가 생긴다는 서술은 옳지 않다. 압력계획은 부압 개소의 공기 흡입 방지, 순환수 비등·플래시 방지, 수온 변화에 따른 팽창·수축 대응을 위해 수행한다.