뒤진 역율 80%, 1,000kW의 3상 부하가 있다. 이것에 콘덴서를 설치하여 역율을 95%로 개선하려고 한다. 필요한 콘덴서의 용량은 약 몇 [KVA]인가?
1
422
2
633
3
844
4
1266
해설

콘덴서 용량 Q=P(tanθ₁-tanθ₂)로 구한다. cosθ₁=0.8에서 tanθ₁=0.75, cosθ₂=0.95에서 tanθ₂≈0.329이므로 Q=1000×(0.75-0.329)≈422kVA로 정답과 일치한다.