모두CBT

증발기 출구에 액 냉매가 80% 존재하지만 리키드백 현상을 방지할 수 … | [공조냉동기계기사 필기] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 24년 1회차
증발기 출구에 액 냉매가 80% 존재하지만 리키드백 현상을 방지할 수 있고 제상의 자동화가 용이하며, 증발기가 여러대일지라도 팽창밸브는 1개로 가능한 증발기는?
1
건식 증발기
2
반만액식 증발기
3
만액식 증발기
4
액순환(액펌프)식 증발기
해설

액펌프를 이용해 필요량보다 많은 액냉매를 강제 순환시키는 액순환식 증발기는 출구에 액이 다량 섞여 나와도 액펌프가 이를 처리하므로 리퀴드백 문제가 없고, 여러 대의 증발기를 하나의 팽창밸브(액펌프)로 공급할 수 있어 제상 자동화도 용이하다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.