수냉 패키지형 공조기의 냉각수 온도를 측정하였더니 입구온도 32℃, 출… | [공조냉동기계기사 필기] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 24년 1회차
수냉 패키지형 공조기의 냉각수 온도를 측정하였더니 입구온도 32℃, 출구온도 37℃, 수량 70L/min였다. 이 밀폐형 압축기의 소요동력이 5kW일 때 이 공조기의 냉동능력은 몇 kcal/h인가? (단, 열손실은 무시한다.)
1
21300
2
18200
3
16700
4
14200
해설

응축기 방열량 Qc=냉각수량×비열×온도차=4200kg/h×1×5=21,000kcal/h이다. 압축기 소요동력 5kW를 열량으로 환산하면 5×860=4,300kcal/h이므로, 냉동능력 Qe=Qc-W=21,000-4,300=16,700kcal/h로 정답과 일치한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.