30RT, R-22 냉동기에서 증발기입구온도엔탈피 97kcal/kg, … | [공조냉동기계기사 필기] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 24년 1회차
30RT, R-22 냉동기에서 증발기입구온도엔탈피 97kcal/kg, 출구엔탈피 147kcal/kg, 응축기입구엔탈피 151 kcal/kg 이다. 이 냉동기의 냉동효과는 얼마인가?
1
30 kcal/kg
2
35 kcal/kg
3
45 kcal/kg
4
50 kcal/kg
해설
냉동효과는 증발기 출구엔탈피에서 입구엔탈피를 뺀 값으로 147-97=50kcal/kg가 되어 정답과 일치한다.