감습(제습) 방식에 관한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 24년 1회차
감습(제습) 방식에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
냉각 감습은 공기를 노점온도 이하로 냉각하여 수증기를 응축시켜 제거하는 방식으로, 일반 공조에 가장 널리 쓰인다.
2
흡착식 감습은 실리카겔·활성알루미나 등 고체 흡착제를 사용하며, 가열 재생하여 반복 사용할 수 있다.
3
흡수식 감습은 염화리튬 수용액 등 액체 흡수제를 사용하며, 연속 처리가 가능하여 대용량에 적합하다.
4
압축 감습은 소요동력이 작고 경제적이어서 대풍량의 일반 공조용 제습에 주로 사용된다.
해설
압축 감습은 공기를 압축한 후 냉각하여 수분을 응축·분리하는 방식으로 소요동력이 매우 커 비경제적이므로, 압축공기 자체가 필요한 공압 계통 등 소풍량의 특수 용도에 한정된다. 일반 공조용 대풍량 제습에는 냉각 감습이 표준으로 사용된다. [근거] 감습 방식 4종(냉각·압축·흡수·흡착) — 압축식은 동력 과다로 특수 용도 한정
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.