극간풍(틈새바람)에 의한 침입 외기량이 2800L/s일 때, 현열부하(qS 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 24년 1회차
극간풍(틈새바람)에 의한 침입 외기량이 2800L/s일 때, 현열부하(qS)와 잠열부하(qL)는 얼마인가? (단, 실내의 공기온도와 절대습도는 각각 25℃, 0.0179 kg/kgDA이고, 외기의 공기온도와 절대습도는 각각 32℃, 0.0209 kg/kgDA이며, 건공기 정압비열 1.005 kJ/kg·K, 0℃ 물의 증발잠열 2501 kJ/kg, 공기밀도 1.2 kg/m3 이다.)
1
qS : 23.6kW, qL : 17.8kW
2
qS : 18.9kW, qL : 17.8kW
3
qS : 23.6kW, qL : 25.2kW
4
qS : 18.9kW, qL : 25.2kW
해설

침입 외기량 2800L/s=2.8m3/s2800\,\mathrm{L/s} = 2.8\,\mathrm{m^3/s}이므로 질량유량은 1.2×2.8=3.36kg/s1.2\times2.8 = 3.36\,\mathrm{kg/s}이다. 현열부하는 qS=3.36×1.005×(3225)23.6kWq_S = 3.36\times1.005\times(32-25) \approx 23.6\,\mathrm{kW}, 잠열부하는 qL=3.36×2501×(0.02090.0179)25.2kWq_L = 3.36\times2501\times(0.0209-0.0179) \approx 25.2\,\mathrm{kW}가 된다.