변풍량 방식(VAV)의 특징에 관한 설명 중 가장 적합치 못한 내용은? | [공조냉동기계기사 필기] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 24년 1회차
변풍량 방식(VAV)의 특징에 관한 설명 중 가장 적합치 못한 내용은?
1
시운전시 각흡출구의 풍량 조정이 간단하다.
2
동시부하율을 고려하여 기기용량을 결정하게 되므로 설비용량을 적게할 수 있다.
3
부하변동을 정확하게 포착해서 실온을 유지하기 때문에 에너지의 낭비가 없다.
4
닥트의 누기(Air Leak)가 크게 허용되므로 재래식 닥트제작 공법도 허용된다.
해설
변풍량 방식은 정압 변동이 크므로 오히려 덕트의 기밀시공이 중요해 누기를 엄격히 제한해야 한다. 재래식 공법으로 큰 누기를 허용해도 된다는 설명은 VAV 방식의 특성과 맞지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.