냉각탑(cooling tower)에 대한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 24년 1회차
냉각탑(cooling tower)에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
일반적으로 쿨링 어프로치는 5˚C 정도로 한다.
2
냉각탑은 응축기에서 냉각수가 얻은 열을 공기 중에 방출하는 장치이다.
3
쿨링레인지란 냉각탑에서 냉각수 입ㆍ출구 수온차이다.
4
일반적으로 냉각탑으로의 보급수량은 순환수량의 15% 정도이다.
해설
냉각탑 보급수량은 증발·비산·블로다운 손실을 보충하는 양으로 일반적으로 순환수량의 2% 정도이며, 15%는 지나치게 큰 값이다. 쿨링 어프로치 약 5℃, 쿨링레인지는 냉각수 입·출구 수온차, 응축열을 공기 중에 방출하는 장치라는 설명은 모두 옳다.