모두CBT

외기 온도가 -5℃이고, 실내 공급 공기온도를 18℃로 유지하는 히트 … | [공조냉동기계기사 필기] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 24년 1회차
외기 온도가 -5℃이고, 실내 공급 공기온도를 18℃로 유지하는 히트 펌프(heat pump)가 있다. 실내 총 열손실 열량이 50000kcal/h일 때 외기로부터 침입되는 열량은 약 몇 kcal/h인가?
1
23255kcal/h
2
33500kcal/h
3
46047kcal/h
4
50000kcal/h
해설

이상적인 히트펌프(카르노 사이클)로 보면 절대온도 Th=18+273=291K, Tc=-5+273=268K이고, 외기(저온부)에서 흡수하는 열량은 Qc=Qh×Tc/Th=50000×268/291≈46,047kcal/h로 정답과 일치한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.