모두CBT

냉동부하가 15RT인 냉동장치의 증발기에서 열 통과율이 6 kcal/m… | [공조냉동기계기사 필기] 23년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 23년 3회차
냉동부하가 15RT인 냉동장치의 증발기에서 열 통과율이 6 kcal/m2h℃, 유체의 입, 출구 평균온도와 냉매의 증발 온도와의 차가 14℃일 때 전열면적은 약 얼마인가?
1
592.9m2
2
1383.3m2
3
526.5m2
4
782.4m2
해설

냉동부하 Q=15RT×3320=49,800kcal/h이며, 전열면적 A=Q/(K×Δt)=49800/(6×14)≈592.9m²로 정답과 일치한다.