모두CBT

정방실에 35 kW의 모터에 의해 구동되는 정방기가 12대 있을 때 전력에 의한 취득 열량 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 23년 3회차
정방실에 35 kW의 모터에 의해 구동되는 정방기가 12대 있을 때 전력에 의한 취득 열량(kW)은? (단, 전동기와 이것에 의해 구동되는 기계가 같은 방에 있으며, 전동기의 가동율은 0.74 이고, 전동기 효율은 0.87, 전동기 부하율은 0.92 이다.)
1
483
2
420
3
357
4
329
해설

전동기와 구동기계가 같은 실에 있으면 전동기 입력 전부가 실내 취득열이 되므로 q=P×대수×부하율×가동률효율q = \dfrac{P \times \text{대수} \times \text{부하율} \times \text{가동률}}{\text{효율}}로 구한다. 대입하면 q=35×12×0.92×0.740.87329kWq = \dfrac{35\times12\times0.92\times0.74}{0.87} \approx 329\,\mathrm{kW}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.