외기 및 반송(return)공기의 분진량이 각각 CO, CR 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 23년 3회차
외기 및 반송(return)공기의 분진량이 각각 CO, CR이고, 공급되는 외기량 및 필터로 반송되는 공기량은 각각 QO, QR이며, 실내 발생량이 M이라 할 때 필터의 효율(η)은?
1
2
3
4
해설

실내 분진 농도가 정상상태이면 급기로 들어온 분진과 실내 발생량의 합이 배기로 빠지는 분진량과 같다. 필터 입구 분진량은 QOCO+QRCRQ_O C_O + Q_R C_R이고 제거되어야 할 분진량은 QO(COCR)+MQ_O(C_O - C_R) + M이므로 효율은 η=QO(COCR)+MQOCO+QRCR\eta = \dfrac{Q_O(C_O - C_R) + M}{Q_O C_O + Q_R C_R}가 된다.