모두CBT

배관 계통의 관경 결정 방법에서 유량이 다르더라도 단위길이당 마찰손실이… | [공조냉동기계기사 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 23년 2회차
배관 계통의 관경 결정 방법에서 유량이 다르더라도 단위길이당 마찰손실이 일정하도록 하고 관경을 결정하는 방법은?
1
정압법
2
균압법
3
균등법
4
등마찰손실법
해설

등마찰손실법은 단위길이당 마찰손실을 일정한 값으로 정해 두고 각 구간의 유량에 맞는 관경을 마찰손실 선도에서 읽어 결정하는 방법이다. 유량이 달라도 단위길이당 저항이 같아 계통 밸런싱이 쉬워 냉온수·급수 배관과 덕트 설계에 널리 쓰인다. 균등법은 상당관경표로 분기관을 합산하는 간이 계산법이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.