하아트 포드(Hart ford) 배관법과 관계 없는 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 23년 2회차
하아트 포드(Hart ford) 배관법과 관계 없는 것은?
1
보일러내의 안전 저수면 보다 높은 위치에 환수관을 접속한다.
2
저압증기 난방에서 보일러 주변의 배관에 사용한다.
3
보일러내의 수면이 안전수위 이하로 내려가기 쉽다.
4
환수주관에 침적된 찌꺼기를 보일러에 유입시키지 않는다.
해설

하트포드 배관법은 저압증기 난방에서 환수주관을 보일러의 안전저수면보다 약간 높은 위치에 균형관으로 접속해, 보일러 수위가 안전수위 이하로 내려가는 것을 막는 방법이다. 동시에 환수주관 바닥에 가라앉은 찌꺼기가 보일러로 들어가지 않게 하므로, 수면이 안전수위 아래로 내려가기 쉽다는 설명은 이 배관법의 목적과 반대이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.