모두CBT

여름철 전열교환기의 급기 측에 외기 32℃가 유입되어 출구에서 27.8℃로 나가고, 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 23년 2회차

여름철 전열교환기의 급기 측에 외기 32℃가 유입되어 출구에서 27.8℃로 나가고, 배기 측에는 실내공기 26℃가 유입된다. 이 전열교환기의 온도효율은?

1
60%
2
65%
3
70%
4
75%
해설
급기 측 온도효율 η=totstotr=3227.83226=4.26=0.7\eta = \dfrac{t_o - t_s}{t_o - t_r} = \dfrac{32-27.8}{32-26} = \dfrac{4.2}{6} = 0.7, 즉 70%. 검산: 급기 출구온도 = 32 − 0.7×(32−26) = 32 − 4.2 = 27.8℃로 조건과 일치.
[근거] 전열교환기 급기측 온도효율 = (외기온도−급기온도)/(외기온도−환기(실내)온도)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.