모두CBT

가변풍량 방식의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 23년 2회차
가변풍량 방식의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
시운전시 토출구의 풍량 조정이 간단하다.
2
등시부하율을 고려하여 기기용량을 결정하게 되므로 설비용량을 적게할 수 있다.
3
부하변동에 대하여 제어응답이 빠르므로 거주성이 향상된다.
4
덕트의 설계시공이 복잡해진다.
해설

가변풍량 방식은 단일덕트 계통 말단에 VAV 유닛을 두는 방식이어서 이중덕트나 존별 재열처럼 덕트 계통이 복잡해지지는 않는다. VAV 유닛이 풍량을 자동으로 맞추므로 시운전 시 토출구 풍량 조정이 간단하고, 동시부하율을 반영해 설비용량을 줄일 수 있으며 부하 변동에 대한 응답도 빠르다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.