어떤 실의 난방 부하를 계산한 결과 5000kcal/h였다. 증기난방으… | [공조냉동기계기사 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 23년 2회차
어떤 실의 난방 부하를 계산한 결과 5000kcal/h였다. 증기난방으로 할 경우 소요 방열면적은 약 얼마인가? (단, 난방조건은 표준상태, 증기의 온도 102℃, 실내온도 18.5℃로 한다.)
1
5.6m2
2
7.7m2
3
8.9m2
4
11.1m2
해설
표준상태에서 증기난방의 표준방열량은 650 kcal/m2h이므로 소요 방열면적은 이다. 온수난방이라면 표준방열량 450 kcal/m2h를 적용해 면적이 더 커진다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.