외기 온도가 -5℃이고, 실내 공급 공기온도를 18℃로 유지하는 히트 펌프(heat pump)가 있다. 실내 총열손실 열량이 50,000kcal/h일 때 외기로부터 침입되는 열량은 얼마인가?
1
43255kcal/h
2
43500kcal/h
3
46047kcal/h
4
50000kcal/h
해설

히트펌프의 응축기 방열량이 실내 총열손실 50000 kcal/h를 보상하며, 역카르노 기준으로 증발기가 외기에서 흡수하는 열량은 절대온도비에 비례한다. Q2=Q1T2T1=50000×2735273+18=50000×26829146047kcal/hQ_2=Q_1\dfrac{T_2}{T_1}=50000\times\dfrac{273-5}{273+18}=50000\times\dfrac{268}{291}\simeq46047\,\mathrm{kcal/h}이다.