냉수코일의 냉각부하 147000 kJ/h 이고, 통과풍량은 10000 … | [공조냉동기계기사 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 23년 2회차
냉수코일의 냉각부하 147000 kJ/h 이고, 통과풍량은 10000 m3/h, 정면풍속 2m/s 이다. 코일입구공기온도 28℃, 출구 공기온도 15℃ 이며, 코일의 입구냉수온도 7℃, 출구냉수온도 12℃, 열관류율은 2346 kJ/m2h℃ 일 때 코일열수는 얼마인가?(단, 습면보정계수는 1.33, 공기와 냉수의 열교환은 대향류형식이다.)
1
2열
2
3열
3
5열
4
6열
해설
코일 전면면적은 이고, 대향류 대수평균온도차는 이다. 열수는 이므로 3열로 한다.