팬 코일 유닛방식은 배관방식에 따라 2관식, 3관식, 4관식이 있다. … | [공조냉동기계기사 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 23년 2회차
팬 코일 유닛방식은 배관방식에 따라 2관식, 3관식, 4관식이 있다. 아래의 설명 중 적당치 못한 것은?
1
4관식은 냉수배관, 온수배관을 설치하여 각 계통마다 동시에 냉난방을 자유롭게 할 수 있다.
2
4관식 중 2코일식은 냉온수간의 밸런스 문제가 복잡하고 열손실이 많다.
3
3관식은 환수관에서 냉수와 온수가 혼합되므로 열손실이 생긴다.
4
환경 제어성능이나 열손실 면에서 4관식이 가장 좋으나 설비비나 설치면적이 큰 것이 단점이다.
해설

4관식 중 2코일식은 냉수코일과 온수코일이 따로 있어 냉수와 온수가 섞이지 않으므로 혼합에 의한 열손실이 없고 밸런스도 단순하다. 냉온수 혼합에 의한 열손실이 문제가 되는 것은 환수관을 공용하는 3관식이나 코일을 공용하는 1코일식이다.