일반적으로 공조기용 냉수코일 설계에 대한 설명 중 틀린것은? | [공조냉동기계기사 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 23년 2회차
일반적으로 공조기용 냉수코일 설계에 대한 설명 중 틀린것은?
1
통과 풍속은 2 - 3㎧ 정도이다.
2
입구 냉수온도는 25℃ 전후로 사용한다.
3
코일내의 유속은 1m 전후가 사용된다.
4
플레이트 휀코일이 널리 쓰인다.
해설
공조기용 냉수코일의 입구 냉수온도는 냉동기 출구 냉수 기준으로 5~7℃ 정도를 쓰며, 25℃ 전후의 물로는 필요한 냉각·감습을 얻을 수 없다. 코일 통과 풍속 2~3 m/s, 코일 내 수속 1 m/s 전후, 플레이트 핀 코일 채택은 모두 일반적인 설계값이다.