모두CBT

급수량 산정에 있어서 시간 평균예상 급수량(Qh)이 3000L/h였다면, 순간 최대 예상 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 23년 1회차
급수량 산정에 있어서 시간 평균예상 급수량(Qh)이 3000L/h였다면, 순간 최대 예상 급수량(Qp)은?
1
70 ~ 100 L/min
2
150 ~ 200 L/min
3
225 ~ 250 L/min
4
275 ~ 300 L/min
해설

순간 최대 예상 급수량은 시간 평균 예상 급수량의 3~4배를 분당 값으로 환산해 구한다. Qp=3000×(34)60=150200L/minQ_p=\dfrac{3000\times(3\sim4)}{60}=150\sim200\,\mathrm{L/min}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.