뒤진 역률 80%, 1000kW의 3상부하가 있다. 이것에 콘덴서 를 … | [공조냉동기계기사 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 23년 1회차
뒤진 역률 80%, 1000kW의 3상부하가 있다. 이것에 콘덴서 를 설치하여 역률을 95%로 개선하려고 한다. 필요한 콘덴 서의 용량은 약몇 [kVA] 인가?
1
422
2
633
3
844
4
1266
해설

역률 개선용 콘덴서 용량은 Qc=P(tanθ1tanθ2)Q_c=P(\tan\theta_1-\tan\theta_2) 로 구한다. 대입하면 Qc=1000(0.60.80.31220.95)=1000(0.750.3287)421 kVAQ_c=1000\left(\dfrac{0.6}{0.8}-\dfrac{0.3122}{0.95}\right)=1000(0.75-0.3287)\approx 421\ \mathrm{kVA} 로 약 422 kVA가 필요하다.