모두CBT

다음 조건을 이용하여 응축기 설계 시 1RT(3.86 kW)당 응축면적(m2 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 23년 1회차
다음 조건을 이용하여 응축기 설계 시 1RT(3.86 kW)당 응축면적(m2)은? (단, 온도차는 산술평균온도차를 적용한다.)
문제 이미지
1
1.05
2
0.74
3
0.52
4
0.35
해설

산술평균온도차는 응축온도 35℃와 냉각수 평균온도 28+322=30\dfrac{28+32}{2}=30\text{℃} 의 차인 5℃이다. 1RT당 필요 응축면적은 A=QKΔt=3.861.05×50.74[m2]A=\dfrac{Q}{K\Delta t}=\dfrac{3.86}{1.05\times5}\approx0.74[\mathrm{m^2}] 이 된다.